提問者:bctoxd2013-03-15 00:00
問題如題。不知道你是否可以在中央空調上面給于指點?如果可以麻煩+好友QQ244521718本人剛剛從事維修行業希望前輩多多指教
一 開利水冷機組維護日常維護 1.機組狀態:按下鍵盤上的狀態鍵,確認未顯示出故障信息。有關顯示語句和故障清除方面的內容,請查閱微電腦控制中心操作手冊。2.制冷劑泄漏:肉眼檢查熱交換器,壓縮機和管道是否有破損或泄漏。3. 工況:按下顯示鍵,從控制中心上讀出工作壓力和溫度,并檢查這些值是否在微電腦控制中心操作手冊所給出的運行極限內。4. 油位:當壓縮機在滿負荷工況下運行了大約半小時之后,檢查油分離器中的油位,它應該位于油分離器的上下視油鏡之間。5. 制冷劑充注:在系統啟動或改變能級后,從視液鏡中有時能看到一些串氣泡。穩定運行幾分鐘后,氣泡將消失,從視液鏡中看到的完全是制冷劑液體。6. 油加熱器:機組停機后,壓縮機油加熱器將接通,防止制冷劑冷凝而溶入潤滑油中,造成壓縮機的損壞。停機狀態也不要切斷電源。如果主電源必須切斷(對于長時間的維護或停機期間),壓縮機吸氣、排氣和電機冷卻檢修截止閥也要關閉(順時針)。二 開利水冷機組維護定期維護 應該安排一名合格的維修工,定期完成下列維護工作。一般來說,“小檢修”每隔三至六個月進行一次,“大檢修”每年一次。在維護和保養過程中,主要注意以下幾個方面:1. 機外安裝的水過濾器應定期清洗,保證系統內水質清潔,以避免機組因過濾器臟堵而造成損壞。2. 機組內所有安全保護裝置均在出廠前設定完畢,切勿自行調整,如因用戶自行調整而造成機組損壞,本公司概不負責。3. 機組周圍應保持清潔干燥,通風良好,若能定期清洗(1-2個月)空氣側換熱器,可以維持其良好的換熱效果,節省能源。4. 經常檢查水系統的補水和排氣裝置工作是否正常,以免空氣進入系統造成水循環量減少和水循環困難,從而影響機組的制冷效果和機組的工作可靠性。5. 經常檢查機組的電源和電氣系統的接線是否牢固,電氣元件是否有動作異常,如遇異常應即時維修和更換,機組應可靠接地。6. 經常檢查機組的各個部件的工作情況,檢查機組制冷系統的工作壓力是否正常。檢查機內管路接頭和充氣閥門處是否有油污,確保機組制冷系統無泄露。7. 機組在一個運行周期結束后,若停機時間較長應將機組管路中水放掉,并切斷電源。再行開機前應向系統內充水并對機組進行全面檢查后,給機組通電預熱6小時以上,確認一切正常后方能開機運轉。==================================================希望以上回答對你有所幫助。
回答者:新手開破車20102016-03-15 00:00
一、中央空調系統檢修技術: 1、 空調器、風機盤管檢修; 2、空調主機組檢修; 3、 末端設備檢修服務; 4、 空調冷卻塔檢修服務。 二、中央空調清洗: 1、
提問者:fengxinyi092013-03-02
空調主機年度保養工作內容:1.開機運行,觀察機組運行狀況,記錄運行參數。2.檢查油系統回路和油冷卻系統,更換回油過濾器。3.更換潤滑、冷凍機油。4.檢查各個安全保護裝置,必要時調整。5.檢查壓縮機,更換潤滑油,檢測絕緣電
提問者:DNA10102013-07-02
1.冷卻塔清洗、冷卻水管道清洗、冷凝器內壁清洗、冷卻水防結垢防藻化處理、冷凍水管道預膜處理防腐蝕 2.機組電氣控制線路保養 3.空調盤管、風柜定期清洗濾網、風輪與翅片 杭州粵新專業提供央空調保養
提問者:metangyuan2014-08-14
中央空調保養內容 電氣 檢查堅固接線接頭 主電源 控制電源 壓縮機電動機 排風機電動機 測量絕緣電阻 配電線纜 電加熱器 壓縮機電動機
提問者:altis18002013-04-24
中央空調管道保養方法 1、用裝有攝像頭的機器人進入管道拍攝記錄風管內污染狀況; 2、根據大樓的建筑圖紙,會同客戶詳細制定管道清洗施工方案,選擇清洗設備; 3、在風管適當部位開施工孔,在兩開孔位置外側用封堵氣囊堵住管
提問者:s4447335502016-07-14
主機這一塊:(冷煤液位,壓力,壓差,飽和溫度)(油液位,油溫,壓力,壓差,)接觸器觸點與動作檢查,傳感器數值準確性,起動電流,運行電流,冷凍油油質(定期更換與實際情況更換)馬達運行溫度,主機表面清潔除繡刷漆,連軸緊固,等
提問者:ZO857H2013-08-31