空調頻繁跳機是怎么回事?

提問者:jimmyzill2013-11-25 00:00

最佳答案

頻繁跳機 原因分析:一般來說,在盛夏時節(jié)多屬散熱不好和電壓問題,但該空調器剛安裝了一個多月,經檢查該機安裝在屋頂,散熱效果不是很好,但應該不會引起頻繁跳機,聯想到用戶剛安裝一個多月,我們著手檢查系統(tǒng),發(fā)現表壓不穩(wěn),壓縮機過熱,初步判斷是安裝是放空氣不夠引起的。 解決措施:收氟,根據空氣比氟輕的原理,在放氟的時候用手明顯感覺有空氣攻擊,后經重新加氟,該機制冷效果良,無跳,F象經驗總結:空調三分制造,七分安裝,安裝時一定要遵守空調器安裝程序,安裝時一定要考慮空調的安裝位置及風向,在維修新裝機有關過熱保護的故障時,最好先找外部原因,再考慮空調本身的故障,又簡單到復雜一步步排除,直至找出根本原因。