提問者:2013-07-30 00:00
共振的原理是什么?
空調室外機噪音大有很多原因,應仔細查找到噪音源,然后進行檢修排除即可。造成噪音大的原因主要有:墻體不牢或按照位置不妥,導致墻體共振;空調支架不老或緊固螺絲松動;室外機風扇葉片變形或斷裂,葉片被雜物纏繞等;室外機風扇電機軸承磨損或潤滑不良;壓縮機底座固定不牢或管路相互發生碰撞?照{(diào)在保修期內,應與售后服務部門連續進行檢修為妥。
回答者:2016-10-22 00:00
任何一個物體或者材料都有一個它本身固有的震蕩頻率,當受到外力作用發生震動,而洽巧在外力作用下的震蕩頻率與其固有的震蕩頻率一致時,就稱為諧振(也稱共振)?照{(diào)機外機的振動主要來源是壓縮機轉動造成的。變頻空調機,由于壓縮機的
提問者:mnbavw2013-06-02
你要自己能動手,就去查一下各處固定螺栓,調整一下松緊程度,或者試下墊點東西,一般都能好。自己不想動手就叫維修吧,不過可能需要付費。這個應該是安裝問題,可以找原來的安裝人員解決
提問者:qvirkii2015-06-05
首先,室外機通過一個固定支架與墻體連接,那么可在空調外機與固定支架中間,加減震材料。例如在空調外機底腳出增加橡膠腳墊,將空調外機與固定支架通過橡膠腳墊隔絕開,可有效減小與墻體的相互震動作用。
提問者:xiatianfanny2013-06-01
空調開機后聲音很大,原因: 1.空調啟動或停機時,內機塑料件因溫度變化發生脹縮而發出的聲音屬正,F(xiàn)象。還有某些管路因為熱脹冷縮導致變形貼到了壓縮機或者金屬外殼上導致共振,這時候也別太著急。2.內外機固定墻壁是否結實,墻體
提問者:尛極丄銀2015-10-13
1、室外機安裝不牢固或支架固定螺絲松動,應徹底緊固; 2、墻體不牢或安裝位置靠上,引起墻體共振,室外機應盡量安裝距地板混凝土橫梁處的外墻上,這樣安裝最牢固,噪音也最小,不會引起墻體共振; 3、室外機風扇葉片變形或斷裂
提問者:gsh19962013-07-07
換軟一點,比較有點彈性的支架。
提問者:qcsj51972014-01-06