提問者:xiongtao3282014-08-14 00:00
格力空調故障代碼h6是室內電機反饋故障導致格力空調出現H6故障代碼的原因1、內風機壞(處理方法:更換室內風機);2、內風機到主板的連接線斷(處理方法:把線重新接好);3、過濾網太臟,風吹不出來形成臟堵(處理方法:清洗過濾網);一般H6,風機線給老鼠咬斷的可能性比較大,風機壞的可能性較小點;過濾網臟可以自己先清洗下,
回答者:mihai29772016-08-07 00:00
格力E3故障為:低壓保護,一般情況是屬于缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那么就需要查漏、補氟。 還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機
提問者:83or41kz2013-09-05
正常的高壓壓力應為1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低壓壓力應在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之間。如果低壓壓力高出或低
提問者:AAL65922013-03-11
E6,通訊故障。內外機電腦板有本別有組通訊光耦,靠內外機通訊線連接實現內外機實時通訊。測量把通訊線斷開測量內外機電腦版有無1~36V跳動的通訊電壓。內機無輸出,內機電腦版壞。外機無輸出外機電腦版壞。內外機均輸出,連接線有
提問者:晃晃619122015-07-13
樓上的意思是跟家里用電的空調一樣,只不過壓縮機換成直流變頻壓縮機,直接用蓄電池里的電,這樣既省電效果也好,制冷制熱只是卡諾循環和逆卡諾循環,2者普通的空調就是可以實現的。
提問者:binger832013-07-10
空調功率不同對線的要求不同。空調電源線最好用銅線,不要用鋁線,原則上是越粗越好,具體要用多粗的銅線,要根據這兩臺空調的總功率來確定。2匹可用2.5平方毫米的銅線;3匹可用4平方毫米的銅線;4到5匹可用6平方毫米的銅線。
提問者:pane151882013-03-29
A、室外機的鏍絲有沒有松動、墻體是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有彎扁的地方、室外風葉動平衡不好、壓機質量有沒有問題等等。 B、軸流風機和風葉、壓縮機是否加了隔音棉。 C、整機的風道設計。